[流量] 差压流量变送器五阀组正确的投运和停运步骤是什么?

  [复制链接] |关注本帖

签到天数: 4 天

连续签到: 1 天

[LV.2]虫坛新人II

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-3-14 22:01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
差压流量变送器五阀组正确的投运和停运步骤是什么?
这个投运停运步骤包含一次阀(头道阀)的开启和关闭步骤。请大家详细说明步骤!

评分

参与人数 1+3 收起 理由
王天泽 + 3 发起议题!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏2 转播转播 分享分享1 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

推荐
发表于 2016-3-16 15:22:22 | 只看该作者


由高、低压、平衡阀和两个校验(排污)阀组成的,我们称之为五阀组;没有两个校验(排污)阀的阀组,我们称之为三阀组。


五阀组-00.jpg        五阀组-01.jpg
1、低压(负压)侧的操作阀门
2、高压(正压)侧的操作阀门
3、测量室的平衡阀门                 
4、低压(负压)侧的排气排液阀门
5、高压(正压)侧的排气排液阀门


阀组投运:   
①、打开平衡阀门(3);【保证正负压室的压力均衡,避免膜片单向过载。】
②、打开负压侧的取样阀门(1);【把测量的介质引入正、负压室。】  
③、打开负压侧的排气排液阀门(4);【排除导压管内的空气。介质若是液体,以液体流出时关闭此阀门。若是气体以排气20s左右为宜,关闭此阀门。】
④、关闭负压侧的取样阀门(1);【阻断负压侧的介质流入正、负压室。】
⑤、打开正压侧的取样阀门(2);【把测量的介质引入正、负压室。 】
⑥、打开正压侧的排气排液阀门(5);【排除导压管内的空气,参看步骤③】  
⑦、关闭平衡阀门(3);【此时仪表测量室的压力几乎为0。】  
⑧、打开负压测得取样阀门(1);【引入负压侧的测量介质到仪表的负压测量室。】  
至此阀组投入正常运行。   

特别注意:  
蒸汽测量时在仪表正常投入运行之后,不要马上进行零点校正,需要等待一段时间后在进行校正工作。【原因是冷凝液不平衡】



其它样式的五阀组:
五阀组02.jpg

五阀组03.jpg

点评

步骤2,3,4的意义是什么  详情 回复 发表于 2019-4-14 08:42
楼主分析的很好,谢谢分享,学习了  详情 回复 发表于 2019-1-8 00:03
很详细 有上我学习了  详情 回复 发表于 2016-5-9 12:44
很详细啊  详情 回复 发表于 2016-4-13 12:00
很详细,学习了谢谢  详情 回复 发表于 2016-3-28 10:57

评分

参与人数 2+6 收起 理由
gubai0348 + 3 帮助他人解答!
15869335560 + 3 原创内容,点赞!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 9 天

连续签到: 1 天

[LV.3]虫坛新人III

推荐
发表于 2017-3-15 16:50:15 | 只看该作者
5阀组和3阀组多了2个排污,记住3阀组的开关顺序就行:
  开顺序:开平衡,开正压,关平衡,开负压;
  关顺序按开的顺序反着来就行,所以只用记住开的顺序就行了。个人理解!
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

推荐
发表于 2019-1-8 00:03:24 | 只看该作者
王天泽 发表于 2016-3-16 15:22
由高、低压、平衡阀和两个校验(排污)阀组成的,我们称之为五阀组;没有两个校验(排污)阀的阀组,我们 ...

楼主分析的很好,谢谢分享,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 45 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

推荐
发表于 2017-3-18 20:05:00 | 只看该作者
laoa1509 发表于 2016-6-3 14:49
其实我认为把握两个原则就好。1、不能使冷凝罐或导压管的隔离液或冷凝液流失;2、不能使受压膜片或墨盒 ...

分析的很到位,值得学习!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

推荐
发表于 2019-4-14 08:42:43 | 只看该作者
王天泽 发表于 2016-3-16 15:22
由高、低压、平衡阀和两个校验(排污)阀组成的,我们称之为五阀组;没有两个校验(排污)阀的阀组,我们 ...

步骤2,3,4的意义是什么
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 7 天

连续签到: 1 天

[LV.3]虫坛新人III

推荐
发表于 2016-5-9 12:44:37 | 只看该作者
王天泽 发表于 2016-3-16 15:22
由高、低压、平衡阀和两个校验(排污)阀组成的,我们称之为五阀组;没有两个校验(排污)阀的阀组,我们 ...

很详细 有上我学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 6 天

连续签到: 1 天

[LV.2]虫坛新人II

推荐
发表于 2016-6-3 14:49:43 | 只看该作者
   其实我认为把握两个原则就好。1、不能使冷凝罐或导压管的隔离液或冷凝液流失;2、不能使受压膜片或墨盒烫伤或受损。把握住这两个随便操作。

点评

分析的很到位,值得学习!!  详情 回复 发表于 2017-3-18 20:05
同意这种说法  详情 回复 发表于 2016-7-4 15:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 97 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

推荐
发表于 2016-3-28 10:57:35 | 只看该作者
王天泽 发表于 2016-3-16 15:22
由高、低压、平衡阀和两个校验(排污)阀组成的,我们称之为五阀组;没有两个校验(排污)阀的阀组,我们 ...

很详细,学习了谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 26 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

推荐
发表于 2016-7-4 15:02:59 | 只看该作者
laoa1509 发表于 2016-6-3 14:49
其实我认为把握两个原则就好。1、不能使冷凝罐或导压管的隔离液或冷凝液流失;2、不能使受压膜片或墨盒 ...

同意这种说法
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

推荐
发表于 2019-12-7 15:42:19 | 只看该作者
我们称之为五阀组;没有两个校验(排污)阀的阀组,我们称之为三阀组。 内容来自:懒虫工控 原文链接:http://www.lanchonggk.com/thread-525-1-1.html
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

50#
发表于 2020-5-3 22:28:28 | 只看该作者
牢记一点  平衡阀 正压阀 负压阀不能有同时打开的时候
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 6 天

连续签到: 1 天

[LV.2]虫坛新人II

49#
发表于 2020-3-13 22:00:28 | 只看该作者
我之前连五阀组都没有听说过,惭愧得很。今天又学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 115 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

48#
发表于 2020-1-27 06:27:35 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 115 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

47#
发表于 2020-1-19 06:52:01 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 115 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

46#
发表于 2020-1-15 06:26:15 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 115 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

45#
发表于 2020-1-11 12:29:44 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 115 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

44#
发表于 2020-1-9 07:09:04 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

43#
发表于 2020-1-3 22:11:06 | 只看该作者
长知识,真是好贴
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-5-2 23:05 , Processed in 0.068248 second(s), 37 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表