泵的运行信号送给DCS,这个要看电气那边送过来的是干接点还是湿节点。送的信号不一样,接线图就不一样。下图是两种不同的接线图。


泵运行信号.jpg

评分

参与人数 2魅力 +1 +10 收起 理由
王天泽 + 1 帮助他人解答!
懒虫工控 + 10 图文并茂!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 4 天

连续签到: 1 天

[LV.2]虫坛新人II

沙发
发表于 2016-3-14 21:57:50 | 显示全部楼层
泵的启、停属于DCS输出的DO信号,画法应该和DCS的输入信号DI(泵的运行信号)刚好相反,你知道怎么画了吗?