签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 2889|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

[流量] 如果怀疑某DCS上测蒸汽的孔板流量计数值不准确,你如何...

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 2 天

连续签到: 2 天

[LV.1]虫坛新人I

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-3-6 22:34:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果怀疑某DCS上测蒸汽的孔板流量计数值不准确,你如何排查

评分

参与人数 1+2 收起 理由
王天泽 + 2 发起议题!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

沙发
发表于 2016-3-8 21:52:07 | 只看该作者
DCS只是将现场传输的信号进行计算(转化)显示出来。
主要还是现场因素。可参见:如果怀疑测蒸汽的孔板流量计数值不准确,你如何排查
这个链接是现场仪表的排查。

对于你所说的故障,首先我们要清楚,这个流量测量回路是由什么构成的?(现场仪表,如孔板、涡街流量计;信号线路;卡件-上位显示。)大体就这几部分。
遇见问题,我们先要知道:问题最可能是出现在那里,那么,就是说,故障表现的形式是什么?不准确,不准确要有一个更清楚的表示:和实际偏高、和实际偏低等等

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2 天

连续签到: 2 天

[LV.1]虫坛新人I

3#
 楼主| 发表于 2016-3-9 21:59:06 | 只看该作者
谢谢回答
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

4#
发表于 2016-3-16 14:15:28 | 只看该作者
不准确是有个标准去衡量你说的不准确是基于什么判断的,如果真有问题,在电脑控制程序没人修改量程的情况下,查看历史数据是否存在变化,询问操作工是否有操作,然后先去机柜量电流大小,再去现场查看是否电流大小一样。逐级的去查看!

评分

参与人数 1+5 收起 理由
王天泽 + 5 深入讨论!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-5-18 09:42 , Processed in 0.057046 second(s), 35 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表