大家一起来讨论一下,学习一下,我之前在项目现场遇到一种情况,气动调节阀,在小开度的时候,就是10%开度一下,无论我给什么信号,阀门就是不动作,但是我给11%开度的信号,阀门就会动,但是精度不高,我命令开度是11%,实际现场只有10%,总是差一点,后来自整定了阀门定位器,还是不行,大家有遇到类似情况的可以一起讨论一下
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 2 天

连续签到: 2 天

[LV.1]虫坛新人I

#
发表于 2019-9-12 20:24:24 | 显示全部楼层
我也遇上过,重新调整给定的放大器定值,之后就好了