关于锅炉液位计问题

查看数: 4315 | 评论数: 6 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2017-10-17 21:49

正文摘要:

在锅炉液位计,一般都是三选二联锁吧? 昨天同学给我发了他们装置的图片,我没看懂,大家帮忙分析一下。

回复

Karlin 发表于 2020-3-30 16:20:51
感谢分享
pdhrobin 发表于 2019-7-30 01:54:52
三选二联锁装置 其中两个超过联锁值后触发连锁
舒立军 发表于 2019-5-30 12:27:54
谢谢分享!!!
wycbcnyy 发表于 2018-1-10 21:34:49
学习了,不过大家一般平衡容器选双室还是单室?
人称礼哥 发表于 2017-11-9 21:56:24
怎么没看懂啊,这是平衡容器液位计啊,差压的。MFT都是三取二的。第一个因该有问题的。估计是负压测阀门没开,或者泄露、堵塞、冷凝水冲跑、负压测管路结冰。等等。
归零☞⊙ 发表于 2017-10-20 15:52:39
液位计量程-300到300;图中显示第一个液位计测量出问题了;
锅炉汽包,一般都选用电接点液位计,平衡容室液位计以及双色水位计;你可以具体咨询一下