小白想请教各位。现场有台美卓nd7203he1定位器,气源输入有气,连接压力表的输出端没气,阀门给信号不动作是怎么回事。定位器里面堵了么?
214251qzffxvuiq3tjvvli.jpg
214251yu5resuq292nr64r.jpg
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

沙发
 楼主| 发表于 2017-7-26 22:01:59 | 显示全部楼层
舞长安 发表于 2017-7-26 22:00
是正在使用中的阀门定位器突然发生的故障还是?

是还未开车使用的阀门,给了信号不动作。

点评

供电电压正常?信号确实已经送至了现场的阀门定位器?接线没有问题?  详情 回复 发表于 2017-7-26 22:03
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

3#
 楼主| 发表于 2017-7-26 22:07:47 | 显示全部楼层
舞长安 发表于 2017-7-26 22:03
供电电压正常?信号确实已经送至了现场的阀门定位器?接线没有问题?

谢谢您提供的思路,定位器显示屏有显示,定位器按键手动开关的话也开关不了,接线没问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

4#
 楼主| 发表于 2017-7-26 22:09:46 | 显示全部楼层
舞长安 发表于 2017-7-26 22:03
供电电压正常?信号确实已经送至了现场的阀门定位器?接线没有问题?

对了,现场想定位器自动调试的无法进行,我怀疑定位器放大器堵了。

点评

那问题就出在阀门定位器本身了。 新的阀门定位器,一般不会堵吧。看看是不是已经坏了?你能不能现场拆开检查呢?  详情 回复 发表于 2017-7-26 22:12
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

5#
 楼主| 发表于 2017-7-26 22:16:06 | 显示全部楼层
舞长安 发表于 2017-7-26 22:12
那问题就出在阀门定位器本身了。
新的阀门定位器,一般不会堵吧。看看是不是已经坏了?你能不能现场拆开 ...

估计是坏了,现场应该可以拆开来检查,不过坏了哪我也分析不出来,还是得多学习啊。

点评

可采用替换法,首先大方向已经确定,然后就是其中的部件,替换部件来再次确认。  详情 回复 发表于 2017-7-26 22:50
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-5-4 08:22 , Processed in 0.059321 second(s), 32 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表