- UID
- 2
- 阅读权限
- 220
- 在线时间
- 小时
- 最后登录
- 1970-1-1
签到天数: 392 天 连续签到: 2 天 [LV.9]以坛为家III
|
讨论
仪表类型: |
- |
型号: |
- |
工况与被测介质: |
- |
在化工装置中,联锁不少见了。
近期,一朋友和我讨论了关于在2oo3(三取二)联锁中现场温度仪表测点该怎么安装的问题。
上面的这个简图。
图中的4种方式,在现场中都出现过。
图1中,垂直管道一侧安装一个测点,另外一侧安装两个测点,三个测点不在同一水平线。
图2中,无论是水平管道还是垂直管道,三个测点在同一线,间隔角度为120°。
图3中,采用多支测温元件。
图4中,垂直管道一侧,依次三个测点,同一垂直线上。
对于以上2oo3(三取二)联锁测温点现场的安装,你见过哪些呢?
你认为那种安装正规合理?(相关的理由)
|
|