签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

温度三取二联锁测点的安装

查看数: 6366 | 评论数: 4 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2017-4-26 11:20

正文摘要:

在化工装置中,联锁不少见了。 近期,一朋友和我讨论了关于在2oo3(三取二)联锁中现场温度仪表测点该怎么安装的问题。 上面的这个简图。 图中的4种方式,在现场中都出现过。 图1中,垂直管道一侧安装一个测点, ...

回复

celanese刘威 发表于 2017-5-1 12:46:48
我们这边是第二种,间隔角度是120度。是否应该考虑到流体的流速是否均匀?,流体中是若哟沉淀物堆积探头位置也要合理选择?
fanguoqa 发表于 2017-5-1 09:50:53
觉得图1比较合理!但各间距要合理布局!
[发帖际遇]: 一个袋子砸在了 fanguoqa 头上,fanguoqa 赚了 3 元. 幸运榜 / 衰神榜
zwx_zhang 发表于 2017-4-26 12:51:37
个人觉得 图1比较好,测温点分布均匀,能最有效地得到现场温度的有校值,
学习自控仪表 发表于 2017-4-26 11:39:25
我们这里用的是图2和图3中的温度安装形式。

评分

参与人数 1+2 收起 理由
王天泽 + 2 积极参与话题!

查看全部评分