发表于 2017-3-6 22:10:38 | 显示全部楼层
对于FCS
根据所用I/O模块的不同分为
用于FIO(FieldNetwork I/O)的FCS。这种FCS采用现场网络I/O模块;
用于RIO(RemoteI/O)的FCS 。这种FCS采用远程I/O模块,用于远程控制。
根据系统规模的不同分为
中大型FCS如KFCS。适用于中、大规模控制系统。一个KFCS最多可有10个UN,自上而下为UN01--UN10。
紧凑型FCS如FFCS。特点是FCU与I/O模块安装在同一背板上。适用于中、小规模控制系统。一个FFCS最多可有3个扩展UN,自上而下为UN01—UN04。

[发帖际遇]: 王天泽 发帖时在路边捡到 2 元,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

沙发
发表于 2017-3-6 22:16:35 | 显示全部楼层
你没说NODE
由I/O模块和ESB总线的接口模块(如SB401卡)组成。
每个NODE有12个插槽,各NODE配置为:NODE1中自左而右1-6为I/O模块、7-8为冗余配置的ESB总线耦合模块EC401、9-10为冗余配置的主控器CP401、11-12为冗余配置的电源模块PW482;NODE2-4中自左而右1-8为I/O模块、9-10为冗余配置的ESB从接口模块SB401、11-12为冗余配置的电源模块PW482。
NODE地址设置

NODE地址设置