正文摘要:

报错:在线:编程设备/PC的本地MPI地址高于最大节点地址或设置了错误的传输速率或中断! 传输速率已经确认都是187.5! PC/PG接口的本地地址默认为0!最高地址为31! 请大家帮忙!我该怎么去设置呢? ...

回复

goralliz 发表于 2019-3-7 23:02:20
CPU的MPI地址默认是2啊..怎么会是6?你自己组态设置的?
LY-刘 发表于 2018-11-19 21:12:47
可以都在博途上组态通讯参数
celanese刘威 发表于 2017-3-28 22:16:48
已解决,PG/PC设置都是正确的,是PLC的SMM卡没有及时复位导致PLC一直处于报警状态,才无法正常连接。谢谢!
celanese刘威 发表于 2017-1-13 17:59:38
舞长安 发表于 2017-1-13 16:49
在图二中,地址6和地址0这两个是不是要对应起来呢?

谢谢给的建议!现在已经解决了!可否帮忙把帖子转接成讨论帖!一会和大家分享下!