[温度] 现场温度异常波动

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 75 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-1-10 11:25:38 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
讨论
仪表类型: 热电阻
型号: Pt100
工况与被测介质: 加热器
懒虫工控的各位师傅帮忙看看这个温度计波动是怎么回事。
现场的加热器出口温度计异常波动。
出口检测的是水温。
工艺:利用蒸汽对物料进行加热,通过阀门控制蒸汽量的大小,在出口检测水温。
早上有一段时间,现场出口的温度计波动的很厉害。
之后就切换到了手动操作,后来再切换回来又正常了。
目前不清楚这是什么原因造成的,哪位师傅给看看。

评分

参与人数 1+3 收起 理由
gubai0348 + 3 发起议题!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持1 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 75 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

沙发
 楼主| 发表于 2017-1-10 12:28:39 | 显示全部楼层
陈鹏飞 发表于 2017-1-10 12:23
按思路走的话  查看电阻阻值是否正常  看看趋势波动怎么样  如果电阻没有问题  再看看调节阀的趋势  打自动 ...

切换到手动是正常的,说明我的热电阻温度计是没有问题的。
现场不能拍照。

评分

参与人数 1+2 收起 理由
gubai0348 + 2 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 75 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

3#
 楼主| 发表于 2017-1-11 16:32:35 | 显示全部楼层
已经搞定了,是由于工艺操作的原因引起的,仪表是正常的。谢谢各位!