如果你只是确定回讯开关,由于你这个是开关阀,那就是确定开到位和关到位的信号。
你可以在现场控制气路,阀门打开,阀门关闭,使用万用表测量一下回讯开关的输出即可。这样比较简单。
如果你要结合电磁阀,调试这个回路,那么,你可以在控制系统上面,进行强制。

点评

回讯开关是电磁感应的,不通电一直都是断开的  详情 回复 发表于 2016-12-21 23:23