签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

楼主: 舞长安
打印 上一主题 下一主题

[原创] 西门子ps2阀门定位器自整定故障

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 161 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

楼主
发表于 2016-12-16 10:31:32 | 显示全部楼层
挺有意义的一个话题,这个问题还是老司机比较在行!
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 161 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

沙发
发表于 2016-12-16 10:41:23 | 显示全部楼层
5,在初始化(自整定)后,实际的阀门开度总是在给定的信号值附近来回震荡。
①反馈杆连接不紧密;②膜头/气缸渗气量大。

我补充一条,是不是你也这样认为啊?
我曾见过一台DN1200的蝶阀,当在小开度范围内(4%-8%)给定阀位时,出现来回动作,位置始终定不下来。排除以上你提的两条原因以外,你能判断一下是什么原因吗?

点评

反馈杆连接不紧密.气源压力不稳定就是漏气  详情 回复 发表于 2016-12-20 10:01
这个从两方面考虑,一个是工艺的原因,一个是阀门,阀门定位器的原因。  详情 回复 发表于 2016-12-18 16:13
[发帖际遇]: 一个袋子砸在了 srdou 头上,srdou 赚了 3 元. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 161 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

3#
发表于 2016-12-19 10:48:28 | 显示全部楼层
舞长安 发表于 2016-12-18 16:13
这个从两方面考虑,一个是工艺的原因,一个是阀门,阀门定位器的原因。 ...

这个从两方面考虑,一个是工艺的原因,一个是阀门,阀门定位器的原因。

工艺原因可以排除:当没有介质时,小开度也会来回震荡。
一个是阀门,阀门定位器的原因:定位器不在小开度时,就没有此现象。而且换了一个新PS2定位器现象依旧出现。

可以说,工艺原因、仪表部件的问题都可以排除,甚至气缸可能出现的问题也排除了。

还可能是什么原因???

点评

只在小开度出现这个问题,而且是蝶阀。你有没有想到前后压差的原因呢?  详情 回复 发表于 2016-12-19 13:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 161 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

4#
发表于 2016-12-22 16:45:40 | 显示全部楼层
舞长安 发表于 2016-12-19 13:21
只在小开度出现这个问题,而且是蝶阀。你有没有想到前后压差的原因呢? ...

停工检修,没有介质流动,不存在前后差压的问题。

点评

没有介质还是这样,检查一下离合器。  详情 回复 发表于 2016-12-22 16:49
[发帖际遇]: srdou 发帖时在路边捡到 5 元,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-5-2 23:34 , Processed in 0.054281 second(s), 27 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表