[物位] 气化渣池液位经常出现故障

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

楼主
发表于 2016-12-12 14:13:23 | 显示全部楼层
这个位置一般用喇叭口雷达液位计较多。
你想用别的什么型式的呢?


回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

沙发
发表于 2016-12-15 21:51:46 | 显示全部楼层
对于在3#所提到的导波雷达或者法兰式压力变送器来测量渣池液位。之前,我陆续的说过气化的特点,对于气化工艺中的渣池,存在了一个捞渣机。
上面的灰渣下来,捞渣,这这些时候,渣池里面的物料是一个动态的,使用导波雷达,会出现在导波杆挂料。
使用法兰式压力变送器,可行,但是从成本上算,不划算。(土豪随意吧)
对于之前使用的雷达,由于是水汽在喇叭口上形成了液滴造成的,那么,就从这里解决。
为何凝聚,存在了热交换,这一方面想想,能不能解决。
还有一个,可以在这里增加一个反吹风来解决。