在联锁逻辑里面,有好几种形式,那么,说到表决,我们都知道有一取一、二取一、二取二、三取二等等等。
对于术语的描述在SDEP-SPT-IN2002-2008安全仪表系统(SIS)技术规定如下:
N取X表决
由“N”个独立通道组成的安全仪表系统或部分安全仪表部分,其连接使其中的“X”个通道形成了安全功能的充分必要条件。
例如:2oo3(2 out of 3) 3取2。
在安全仪表系统相关标准中,如IEC61508、DIN V19250
逻辑单元结构的表示均为1oo1、1oo2、2oo3等,即为out of

在今早看到的一份关于(兰石化)乙烯装置压缩机控制油、润滑油联锁逻辑技改内容中,对于三取二使用3OO2表示。
兰石化乙烯装置控制油润滑油联锁逻辑
不知是手误出错,还是在兰石化就是这样表示的,哪位朋友清楚,还请指点。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 124 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

沙发
发表于 2016-12-7 22:38:55 | 只看该作者
3OO2应该是不正确的。