调节阀正作用、反作用、气开、气闭、流开、流闭问题。
可能在调节阀的知识里面,这个问题是一个很常见的问题,前几天有朋友问到调节阀导向和正装反装,就想到了应该利用时间,和大家一起来讨论讨论调节阀的正作用、反作用、气开、气闭、流开、流闭问题。
调节阀正作用、反作用,是对气动薄膜执行机构而言,即气动薄膜执行机构的作用方式。气动薄膜执行机构上面进气,推杆向下运动的,称正作用执行机构;气动薄膜执行机构下面进气,推杆向上运动的,称反作用执行机构。
调节阀气开、气闭,是对气动薄膜调节阀整体而言,即气动薄膜调节阀的作用方式。顾名思义,随信号增加,调节阀逐步关闭者为气闭阀;在没有信号时,气开阀为关闭状态,气闭阀为全开状态。
调节阀正、反作用执行机构与气开、气闭调节阀的匹配关系是:
对于双导向的阀芯(即上、下均导向)只需正作用执行机构就可实现作用方式的改变。当阀芯正装时,为气闭阀;阀芯反装时,为气开阀。如双座阀、单座阀。
对单导向阀芯(仅阀芯上端一处导向)不可能反装。气开、气闭的改变,只能更换执行机构。气闭调节阀配正作用执行机构,气开调节阀配反作用执行机构。如角形阀、高压阀等。
调节阀流开、流闭是对介质的流动方向而言,与正、反作用,气开、气闭不相干。
其定义为在节流口,介质的流动方向向着阀的打开方向流动(即与阀开方向相同),为流开型;反之,向着阀的关闭方向流动(即与阀关方向相同)时为流闭型。
之前,说过不平衡力(调节阀中Ft的含义),以往按不平衡力的作用方向来定义:认为若不平衡力作用是将阀芯顶开的,则为流开型;将阀芯压闭的,则为流闭型。这种说法存在问题,在这个定义下:认为流闭型不平衡力均为压闭型,故稳定性差这也是不全面的。