发表于 2016-11-19 22:11:13 | 显示全部楼层 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位师傅,调节阀的正装反装就是阀芯的正装反装,但是调节阀的正装反装和调节阀的导向是什么关系呢?哪位师傅知道给讲讲。

评分

参与人数 1+3 收起 理由
王天泽 + 3 发起议题!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 75 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

沙发
 楼主| 发表于 2016-11-23 18:23:31 | 显示全部楼层
舞长安 发表于 2016-11-21 12:30
对于调节阀正装、反装与导向的关系。
在现场中,不知道你有没有讲过双座调节阀。

高压阀、三通阀、蝶阀的正装反装又是怎么回事呢?谢谢

点评

对于双导向的阀芯(即上、下均导向)只需正作用执行机构就可实现作用方式的改变。当阀芯正装时,为气闭阀;阀芯反装时,为气开阀。如双座阀、单座阀。 对单导向阀芯(仅阀芯上端一处导向)不可能反装。气开、气闭的  详情 回复 发表于 2016-11-24 15:31

评分

参与人数 1+5 收起 理由
舞长安 + 5 这个学习劲头很好!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 75 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

3#
 楼主| 发表于 2016-11-25 08:41:14 | 显示全部楼层
舞长安 发表于 2016-11-24 15:31
对于双导向的阀芯(即上、下均导向)只需正作用执行机构就可实现作用方式的改变。当阀芯正装时,为气闭阀 ...