因为在外壁,必然有衰减测不准,但只要要求精度不高,又要快速使用,可以临时使用。再加上接触热阻,响应时间也会增加

点评

这个问题我们是这样认为的,这个装置,在不能开孔、不能和介质接触的情况下,可以使用这个形式进行测量的。 但是对于现场可以开孔和可以和介质接触的一些测量,我们觉得这个还是有点缺陷的。 对于这个外测式,由于介  详情 回复 发表于 2016-11-2 11:53
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 49 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

沙发
发表于 2016-11-2 13:09:10 | 显示全部楼层
关于插入式和接触式温度的分布梯度我做了个图示。用来解释为什么一般情况下采用插入式,特殊情况采用贴片式。
从控制的角度考虑,有个时间特性,因为热电阻的传热是一个惯性环节,因此测温的热阻增加会增大时间常数,控制时需注意!

插入式与接触式温差.png (222.59 KB, 下载次数: 117)

插入式 接触式 温差 分析

插入式 接触式 温差 分析