[Delta V] Link mater device求解!

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 3 天

连续签到: 2 天

[LV.2]虫坛新人II

楼主
发表于 2016-10-26 16:11:23 | 显示全部楼层
此功能主要用于管理FF链路,在所有系统硬件正常的时候,H1卡是master,然后segment模块上链接的设备(此功能支持的设备),启用Link Master功能作为备用(在新建设备时候进行设置,将ID等级选择为20),这样当H1卡有问题时候,被启用了backup link master的设备就可以自动切换。具体为同一个segment 上的Devices 跟卡及控制器,以及device间的通讯是需要时间分配的,因为是一条cable连接着他们。管理时间分配的是这个 las,H1卡在作为master的时候,它就是las,但是除了卡以外,每个segment上还允许定义一个device作为backup las,当H1卡件fail 的时候,这个device就充当 las 管理时间分配。

Fieldbus block 是可以assign 到 device 上运行的,可以不在控制器里运行,理论上一个 segment 上的 device之间是可以继续通讯工作的,比方说 pid 的 ai,ao,pid都可以在FF device 上运行,pid 的控制是可以不需要deltav来管理,这个只是对单个回路或者是 assign 在同一个 segment 的 device就可以单独完成的控制逻辑。设置成在 FF里,好处是可以减少通讯。 经典是 pid回路,就不需要一直把 ai 值传到控制器,控制器计算ao,再通过通讯跟ao block再传到 device。通过带有FF的功能块,将DST连接到block上,然后再下装后,就可以实现此功能。