迁移量问题

查看数: 2626 | 评论数: 2 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2016-1-20 21:29

正文摘要:

有一台双法兰毛细管差压变送器测量容器液位,工艺怀疑液位指示不准,值班人员小王开好作业票据到现场关掉一次阀,拆卸双法兰检查双法兰膜合没有损坏,一次阀处也没有脏污,双法兰液位计两个法兰都放在地面,小王发现 ...

回复

龙少 发表于 2016-1-21 11:31:46
首先要做的事正迁移,要确保迁移量正确

评分

参与人数 1+6 收起 理由
懒虫工控 + 6 赞一个!

查看全部评分

小小虫 发表于 2016-1-20 21:58:24
不正确,这个变送器的下限会是负值,上限根据测量介质有两种情况,1,如果介质密度大于毛细管内液体密度则上限会是正值,此时两个法兰平放,差压为零,输出不会为零,也不会最大。2,如果介质小于毛细管内液体,上限值会是负值,此时法兰放平,输出最大。