签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

气动阀门用气量

查看数: 2593 | 评论数: 3 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2016-9-28 21:02

正文摘要:

求助大家:气动阀门用气量,如何确定呢? 在现场仪表维护中,经常遇见气动阀门,但是我自己不清楚,气动阀门用气量是怎么定的。 这个图是川仪的样本里面的,也没有看见关于气动阀门用气量的。 哪位朋友知道这个气 ...

回复

王天泽 发表于 2016-10-1 12:23:54
切断阀的耗气量取决于气缸容积和装置对阀开关次数的要求,而这两者又与工艺操作紧密相关,下图是在耗气量为1m3/h--2m3/h( 标准状态)时某型气缸1h内开关次数的例子,动作一次需气量(L)指气源供气压力为0.55MPa时的需气量。
切断阀的耗气量
切断阀的耗气量
切断阀的耗气量

王天泽 发表于 2016-10-1 12:20:02
仪表耗气量的取值是综合了智能电气阀门定位器的耗气量及国外标准而定的,目前广泛使用的智能电气阀门定位器的耗气量见下图。
智能型电气阀门定位器耗气量
智能电气阀门定位器的耗气量
国外流程工业实践学会的PIP PCCIA001《仪表风系统标准中估算的控制阀耗气量为3.4m3/h,远高于国内的控制阀耗气量估算值。

王天泽 发表于 2016-9-30 22:46:27
请参见:
仪表耗气量


关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

GMT+8, 2024-5-4 06:25 , Processed in 0.058509 second(s), 38 queries .

Powered by 懒虫工控

© 2016-2020 LCGK

快速回复 返回顶部 返回列表