签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 1977|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[流量] E+H涡街流量计使用中注意事项

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 75 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-8-16 14:59:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
E+H涡街流量计产品特点
①抗振动(在各个轴向超过1g)
②抗温度冲击(>150K/s)
③耐脏
④抗水锤冲击
⑤过程温度范围-200...+400℃
⑥可以接入各种系统(HART,PROFIBUS-PA,FF基金会现场总线)
⑦电气隔离型脉冲输出(用于报警、限值等)
⑧电子模块和传感器具有永久自监测和自诊断功能
⑨口径自动修正
⑩免维修,无移动部件,无零点漂移

E+H涡街流量计流量计安装
①合理选择安装场所和环境。
避开强电力设备,高频设备,强电源开关设备;避开高温热源和辐射源的影响,避开强烈震动场所和强腐蚀 环境等,同时要考虑安装维修方便。
②上下游必须有足够的直管段。
若传感器安装点的上游在同一平面上有二个90°弯头,则:上游直管段≥25D,下游直管段≥5D 。
若传感器安装点的上游在不同平面上有二个90°弯头,则:上游直管段≥40D,下游直管段≥5D 。
调节阀应安装在传感器的下游5D以外处,若必须安装在传感器的上游,传感器上游直管段应不小于50D,下游应有不小于5D。
③安装点上下游的配管应与传感器同心,同轴偏差应不小于0.5DN。
④管道采取减振动措施。
传感器尽量避免安装在振动较强的管道上,特别是横向振动。若不得已要安装时,必须采取减振措施,在传感器的上下游2D处分别设置管道紧固装置,并加防振垫。
⑤在水平管道上安装是流量传感器最常用的安装方式。
测量气体流量时,若被测气体中含有少量的液体,传感器应安装在管线的较高处。
测量液体流量时,若被测液体中含有少量的气体,传感器应安装在管线的较低处。
⑥传感器在垂直管道的安装。
测量气体流量时,传感器可以安装在垂直管道上,流向不限。若被测气体中含有少量的液体,气体流向应由下向上。
测量液体流量时,液体流向应由下向上:这样不会将液体重量额外附加在探头上。
传感器在水平管道的侧装。
无论测量何种流体,传感器可以在水平管道上侧装,特别是测量过热蒸汽,饱和蒸汽和低温液体,若条件允许最好采用侧装,这样流体的温度对放大器的影响较小。
传感器在水平管道的倒装。
一般情况下不推荐用此安装方法。此安装方法不适用于测量一般气体、过热蒸汽。可用于测量饱和蒸汽,适用于测量高温液体或需经常清洗管道的情况。
传感器在有保温层管道上的安装。
测量高温蒸汽时,保温层最多不能超过支架高度的三分之一。
⑩测压点和测温点的选择。
根据测量的需要,需在传感器附近测量压力和温度时,测压点应在传感器下游的3-5D处,测温点应在传感器下游的6-8D处。

E+H涡街流量计接线
计传感器为三线制:电源、信号、电源地。采用三芯屏蔽电缆。屏蔽线在传感器一端接外涡街流量壳地。不得在二次仪表端接大地。三芯分别接电源、信号、(Ω)电源地。
变送器为两线制:采用二芯电缆,涡街“+”、“-”端子分别接+24V及测试仪表信号输入“+”端,信号“-”端与24VDC“-”端链接,该回路输出4~20mA。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-5-21 00:46 , Processed in 0.056490 second(s), 35 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表