签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 1919|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[流量] E+H质量流量计安装说明

[复制链接] |关注本帖

该用户从未签到

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-8-12 11:08:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    E+H质量流量计如何安装呢?
    E+H质量流量计在安装的时候要注意一下问题,且需要注意的是在安装的时候测量物质不同的时候安装的方法也是不同的!
  E+H质量流量计安装说明:
  1.常规要点:传感器与大的变送器或电动机之间至少要有0.6m的距离。由于传感器工作依赖电磁场,所以一定要避免将传感器安装在大的干扰电磁场附近。另外,还应仔细选择安装位置尽量避免振动。
  2.测量液体时的安装位置:传感器的安装应能保证液体满管,以便能降低密度变化对测量精确度的影响。而当过程管道需清洁时,安装位置应能保证完全排空液体。为不使传感器内部聚集气体,应避免将传感器安装在管道系统的最高端。
  3.测量气体时的安装位置:为不使传感器内部聚集液体,应避免安装在管道的低点。
  4.安装方向:过程的要求和已布置好工艺管道的位置决定了大多数传感器的安装方向。虽然传感器的安装角度不影响流量计工作,但应尽可能考虑如下建议:
  (a)当测量液体时,传感器外壳应朝下安装,以避免空气集聚在流量管内;
  (b)当测量气体时,传感器外壳应朝上安装,以避免冷凝水集聚在流量管内;
  (c)当测量液体浆料时,传感器应垂直安装,像一面旗,以避免颗粒聚积在流量管内。工艺介质应由下往上流动以避免喷流空管。
  5.流向:无论何种流向,传感器都能精确测量流量。一般传感器上均用箭头指明流体正常的流向。
  6.阀门:为便于流量计调零,传感器下游应安装截止阀。为便于批量操作,传感器和截止阀应尽量靠近接受容器。在传感器和截止阀间不应安装软管,避免膨胀或压缩造成批量误差。另外,可在下游安装调节阀以防止介质产生汽化或抽空。
  7.气液两相流:如工艺介质产生气液两相流,就应将传感器外壳朝下安装,或安装在垂直管道上。这种安装方式能有效避免介质中的气体聚积在流量管中。
  8.装载和卸载计量:在装载和卸载计量应用中,传感器外壳应朝上或垂直安装。传感器下游应安装单向阀,以防止介质回流。单向阀应尽可能靠近传感器安装。在某些情况下,工艺介质不能完全从管道中排除,此时一般建议旗式安装。在装载或卸载应用时,应尽量按照以下开车步骤进行:
  (a)在传感器上游和下游安装截止阀;
  (b)关闭上游阀;
  (c)打开部分下游阀;
  (d)缓慢打开上游阀以排出空气和利用介质充满传感器;
  (e)当流量系统开始计量时,缓慢打开下游阀直到全部打开。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-5-18 06:59 , Processed in 0.055885 second(s), 29 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表