A装置 放空阀 B
B装置是用户,但是B装置没有放空阀。

当B装置跳车的时候,要A装置快速的放掉这部分工艺介质。

当B装置恢复的时候,又需要将刚才放掉的量关下去,这样才能给B装置提供足够的气体,也不影响其他装置用量波动。

需要用honeywell epks来实现这一功能。


评分

参与人数 1+3 收起 理由
懒虫工控 + 3 发起议题!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 22 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

沙发
 楼主| 发表于 2016-8-10 16:44:54 | 显示全部楼层
gubai0348 发表于 2016-8-10 15:54
问题1、放空阀B和B装置不应该用同一个代号
问题2、刚才放的量关下去是啥意思。

问题1
我是不想打阀门位号 就用a b 替代 。两个B 没有任何关系 。
只是代号而已


问题2
关下去===当b装置恢复正常,a装置的放空阀应该关到和之前一样或接近。
比如:装置都正常,b阀40开度
          b装置此时跳车,b阀门 增大10开度  即 50%
           然后b装置恢复用量 此时阀门b 应在此时的开度基础上 减去 10% 。
         

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 22 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

3#
 楼主| 发表于 2016-8-11 09:31:34 | 显示全部楼层
gubai0348 发表于 2016-8-10 21:13
1 根据系统连锁,放空阀一般根据系统压力设定,超过规定值时打开刻度,低于规定值时关闭刻度,根据楼主意思 ...

我们是流量控制

所以 完全不搭调
回复 支持 反对