发表于 2016-7-25 16:04:24 | 显示全部楼层
这个是老大难问题,每次下过雨之后,厂区都是看海模式了。
到处都是水,只要下雨,都要穿着雨靴去现场。不然就没地下脚了。
对于低洼地带的一些表,有时候一场雨过后就报废了。
这个从当时的设计、施工进行追忆。在这些阶段,有的是可避免的,但设计师们是不关心你后期的维护的。
我们现场有两台,后来把测量形式进行了更改,解决了这个问题,还有的地方暂时未能解决。

评分

参与人数 1+5 收起 理由
王天泽 + 5 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 124 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

沙发
发表于 2016-7-25 17:02:17 | 显示全部楼层
看看这个连接头:
这个压变的连接头合适吗
大家看到上图,是不是很常见呢。
暴雨来了,会不会灌进去水呢?
为何不拧紧呢?

评分

参与人数 1+7 收起 理由
王天泽 + 7 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 124 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

3#
发表于 2016-7-25 17:08:11 | 显示全部楼层
看看下图:
连接软管
看看图上标记1的部位,下雨了这里灌满水,电缆泡在里面,会出现什么情况呢~

评分

参与人数 1+7 收起 理由
王天泽 + 7 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 124 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

4#
发表于 2016-7-25 17:15:24 | 显示全部楼层
定位器这样来防雨:
定位器防雨
这个也是一种创意,其实,效果一般。就是挺好玩~