完全可以!!
首先要看探测输出的是什么信号,一般接入DCS的是需要DC4-20mA信号输出的,比如济南双安QT-300型的

气体探测器是输出端,DCS是接收端,所以报警趋势和记录是在组态里设置的。

也有部分厂区会用RS485总线信号的,只更换采集模块即可。

DCS电源选择很重要,一般气体探测器功率在0.7千瓦左右,所以电源很重要。

GND必须串联