签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

说一说补偿导线的疑问

查看数: 3529 | 评论数: 5 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2016-7-11 16:00

正文摘要:

今天有人问到:E型热电偶用了K型补偿导线有什么影响 有人说没影响,有人说有影响。 什么材质问题,电势问题。 通过这个帖子,我们来梳理一下,热电偶温度仪表,补偿导线问题。 1,热电偶补偿导线的分类? 2,热电偶 ...

回复

gubai0348 发表于 2016-7-11 20:03:34
王天泽 发表于 2016-7-11 19:27
对于相关概念的解释如下:
热电偶用补偿导线:在一定温度范围内(包括常温)具有与所匹配的热电偶的热电动 ...

这么看起来,热电偶的 补偿导线还是不建议混用
王天泽 发表于 2016-7-11 19:27:29
对于相关概念的解释如下:
热电偶用补偿导线:在一定温度范围内(包括常温)具有与所匹配的热电偶的热电动势的标称值相同的一对带有绝缘层的导线,用它们连接热电偶与测量装置,以补偿它们与热电偶连接处的温度变化所产生的误差,补偿导线分为延长型补偿导线和补偿型补偿导线两种。
延长型补偿导线:也叫做延长导线,其合金丝的名义化学成分及热电动势标称值与配用热电偶偶丝相同,它用字母“X”附加在热电偶分度号之后表示。eg:EX
补偿型补偿导线:也叫做补偿型导线,其合金丝的名义化学成分与配用热电偶偶丝不同,但其热电动势值在0℃-100℃或者0℃-200℃时与配用热电偶的热电动势标称值相同,它用字母“C”附加在热电偶分度号之后表示。eg:KC
不同合金丝可应用于同种型号(分度号)的热电偶,并用附加字母予以区别。eg:KCA和KCB

点评

这么看起来,热电偶的 补偿导线还是不建议混用  详情 回复 发表于 2016-7-11 20:03

评分

参与人数 1+5 收起 理由
gubai0348 + 5 深入讨论!

查看全部评分

gubai0348 发表于 2016-7-11 16:21:34
首先,我明确我的观点,热电偶既然分类分开了,那么补偿导线也是分开的,我认为不同分度号的是不通用的。除非你认为误差可以接受。
补偿导线按分度号,屏蔽特性,补偿的准确度(价格)等进行分类。

热电偶为了测量准确,最好在仪表端有测环境温度的热电阻

评分

参与人数 1+5 收起 理由
王天泽 + 5 深入讨论!(字体要大点啊)

查看全部评分


关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

GMT+8, 2024-5-6 13:01 , Processed in 0.062484 second(s), 41 queries .

Powered by 懒虫工控

© 2016-2020 LCGK

快速回复 返回顶部 返回列表