首先,变送器是一个非常宽泛的词语,它有一个前缀,用于标识变送前的参数类型,如压力变送器,温度变送器,电流变送器,流量变送器等。
其次,对于标定,因为是标+定,因此为了测量准确性,该事件往往在试验室进行(恒温,恒湿),目的使标准器能够有一个较高的溯源的准确度,在现场实施的为零位调整,和信号比对。
标定的过程是,1、变送器在试验室环境中存放1~2个小时,使变送器温度基本与环境温度相当,2、标准器至少预热15分钟。3、信号发生器产生变送器输入的下限,25%,50%,75%,上限的信号;在极限位置进行调零和调量程,观察全部5个点的输出信号与标准值的比对,如果某一点差值较大,可以通过微调零位和量程来改变线性的斜率,从而使每一个点的输出都不超差。如果这样还不能保证某一点不会超差的话,该测量设备报废或降级使用。
在现场的比对为标准信号源给变送器信号查看1~2个点,来确认是否需要进行试验室标定。因为现场温度与湿度与试验室存在差异,因此现场的确认只能称之为比对,不能称为标定。
标定的频次一般情况下为12个月。