设备准确度的选型
1、工艺的测量范围和允许误差
如2-3MPa(允许误差±0.3MPa)
那么仪表选择
1、压变:因为压变已经考虑冲顶的问题,选用0-4MPa的范围
准确度选择:允许误差的1/10~1/3,因此允差范围选择为±(0.03~0.1)MPa
0.03/4=0.75%,0.1/4=2.5%,一般压力变送器为0.5级,因此选型为一般压力变送器即可满足要求。

2、压力表:考虑冲顶的问题,选用工作范围1/3~2/3,3÷(2/3)=4.5,选用(0~6)MPa的压力表 准确度选择:允许误差的1/10~1/3,因此允差范围选择为±(0.03~0.1)MPa 0.03/6=0.5%,0.1/6=1.67%,一般压力表为1.6级,因此选型为一般压力表时满足使用要求,如有必要可以采用Y150表盘提高分辨率。

仪表的选型基本按这种方式选择