签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 2124|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[书籍] 检修作业指导书--压力表作业指导书

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 150 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-5-28 21:38:45 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

1总则
1.1主要内容
本检修作业指导书规定了弹簧管压力表的维护、检修、投运及其安全注意事项的具体要求和检修步骤。适用于我厂在线使用的精度为1.5级的弹簧管式压力表(以下简称压力表),其它精度等级的压力表亦应参照执行。
1.2 适用范围
    本检修作业指导书适用于电仪车间仪表工段全体仪表人员。
2、检修目的
    为了使压力表能够准确显示检测点实际压力值,确保压力表各部件完好,相关附件齐全,在有效使用期限内;
3、 检修前的准备工作:
⑴、人员分工:
①、检修负责人:负责检修质量,确认更换的压力表校验合格,合格证粘贴牢固、规范、日期确认无误,铅封齐全紧固,规格型号、量程及材质应与原压力表一致,保证更换后的压力表处于完好状态;确保检修工作保质保量完成。
②、安全负责人:负责检修期间的安全监护,落实安全措施是否完善,防护器材是否准备齐全,佩戴是否规范,提醒检修负责人在检修时应注意的事项;确保安全防护措施到位,保证检修工作安全顺利完成。
⑵、工作时间:
⑶、检修工具:10寸、12寸活口各1把。
⑷、检修备件:压力表、密封垫、硅脂(更换一甲泵压力表时需准备)。
⑸、票证的办理:在更换重要检测点、带联锁、报警装置的检测点,介质有毒腐蚀危害大的检测点时,需办理检修通知单、检修任务书、登高时需办理高处作业证。
4、 检修过程中的要求:
⑴、首先落实检修所需的备件,备件应与所更换的压力表的规格、型号、材质、量程等相一致,备件应完好,在有效使用期限内,相关证件齐全。
⑵、准备好使用的工具,工具必须合适,完好,齐全。
⑶、相关票证办理齐全,必须得到调度、操作工及相关人员的同意后方可施工。
⑷、在拆卸压力表前,必须确认是否带联锁、报警装置,如带联锁报警需提前拆除并提醒要求操作工给予确认,同时操作工现场监护。
⑸、更换压力表时身体必须避开压力表盘的正面,同时站在上风向处。
⑹、拆卸压力表时需使用2个活口扳手,一个扳手打住压力表四方丝扣处,另一个扳手打住压力表与阀门丝头连接处,严禁使用一个扳手进行压力表拆卸、安装作业。
⑺、先将压力表阀门关闭,打开排污阀或将压力表缓缓松动,观察压力表指示是否下降,确认阀门是否内漏,是否还有残存余压、介质。
⑻、待确认好压力表根部阀门不内漏,无残余介质压力后再将压力表拆卸更换。
⑼、压力表安装方向必须利于操作工监测,方向正向,不能任何角度随意安装;压力表                        
    合格证粘贴需规范,铅封完好,上下限标识清楚、准确,表盘玻璃面干净。
⑽、更换尿素一甲泵压力表时,先将柱塞内冲洗干净,检查柱塞丝扣及密封胶圈应完好,加满硅脂,柱塞丝扣缠好四氟带,依次上好柱塞、阀门、压力表(此种情况是在无膜盒压力表使用需更换使用普通压力表时);
⑾、更换的压力表如有导压管,需检查导压管有无振动、与管线有无摩擦、是否锈蚀,有无堵塞,是否畅通,如有以上问题应及时进行处理。
5、 检修质量要求:
更换后的压力表安装应规范、牢固,各连接处无泄露,压力表阀门开关自如,灵活,配件齐全,压力表合格证、铅封、上下限应粘贴完好、清楚,压力表指示准确;压力表导压管完好、无振动、畅通。
6、 检修后的要求:
⑴、检修任务完成后,及时将现场清理干净,做到工完料净场地清。
⑵、 压力表安装好后,将阀门打开,检查压力表及各连接丝头处密封情况,达到各连接处无泄露,压力显示正常、稳定。
⑶、及时做好压力表更换记录。
7、 压力表基本构成及原理
⑴、基本构成:压力表主要由弹簧管、机芯、表壳、示值机构等部分组成。
⑵、原理:压力表基于弹簧管受压变形的原理工作。
8、 技术性能
⑴、性能指标:    零值误差:1.5%(有零值限位钉的除外)
    基本指示误差:±1.5%    回程误差:1.5%      轻敲位移:0.75%
     环境温度:-40~60℃   相对湿度:≤80%       测量范围:-0.1~60Mpa
9、  压力表的维护
⑴、 日常维护要求如下:
①、检查压力表零部件完整、紧固件不得松动、密封无泄漏。
②、压力表表针活动是否自如,是否与表盘发生摩擦。
③、检查压力指示平稳,符合使用要求,刻度清晰、外观整洁。
④、检查压力管路敷设整齐,振动是否严重,上下限标识明确。
⑤、检查压力表合格证是否完好,是否超出校验周期。
⑥、发现问题应及时处理,并做好巡检记录及压力表更换记录。
⑦、压力表必须做到一表一卡一定位,不得使用无校验表卡的压力表,不得随意挪移压力表的使用位置,如需必须挪移使用位置应及时到车间档案员处将档案进行更改。
⑧、压力表合格证上粘贴书写的校验日期、确认日期必须与校验表卡的日期一致。
⑨、定期校准: 校准周期为6个月。
⑵、压力表量程的选用:
    仪表的量程是根据被测压力的大小来确定的;对于弹性式压力表,在测量稳定压力时,最大压力值不应超出满量程的2/3;测量波动压力时,最大压力值不应超过满量程的1/2;测量高压力时,最大工作压力不应超过量程的3/5;为保证测量精度,最低测量压力值不应低于全量程的1/3。
10、安全注意事项、
⑴、拆卸压力表时首先切断引压阀,打开排污阀或稍稍松开压力表接头,待确认压力表指针回零后再进行拆卸。
⑵、对可能导致工艺参数波动的作业,必须事先取得工艺人员的认可,并办理相关票证。
⑶、压力表排污时,对测量腐蚀性介质、有毒物质的压力表应采取相应的安全措施。
⑷、不规范、不合格的零配件不准使用。
⑸、压力表在投运时应缓慢地升压,不能猛然上升,以免损坏压力表。
⑹、在开压力表阀门时,要闪开阀门手轮及压力表的正面,从侧面开阀门。
11、压力表相关基础知识:
压力表符号的意义:
YTP代表隔膜压力表;    YMF代表法兰式;    YML代表螺纹式;    Y表示压力;  Z表示真空或阻尼;     B表示防爆或标准;   J表示精密或矩形;   A表示氨表;X表示信号或电接点;   XC表示磁助电接点;   P表示膜片;     E表示膜盒;F表示防腐;     N表示耐震;     T表示弹簧管;     B表示不锈钢等等;
我们常用的有:YTF表示不锈刚压力表,YA表示氨用压力表,YXC表示电接点压力表,YZ表示真空压力表,YY表示乙炔压力表。YO表示耐热压力表,YH表示氢气压力表。
        

压力表规格、型号

型号
规格
公称直径
Y—100
Y—100T
Y—100Z
Y—100ZQ
Y—100TQ
径向无边
径向带后边
轴向无边
轴向带前边
径向带前边


表盘直径100mm
Y—150
Y—150T
Y—150Z
Y—150ZQ
Y—150TQ
径向无边
径向带后边
轴向无边
轴向带前边
径向带前边


表盘直径150mm
                                   
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-5-17 14:17 , Processed in 0.054552 second(s), 29 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表