签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 3199|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

[流量] 差压式流量计4

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 137 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-4-8 18:28:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 舞长安 于 2016-4-8 18:35 编辑


4.2 引压管线的安装
引压管线是指节流装置与差压变送器或差压计)之间的导压管路。
它是差压流量计的薄弱环节,安装不好,容易造成堵塞、腐蚀、泄漏、冻结、假信号等等,约占全部故障率的70%,因此对差压信号管路的配置和安装应引起高度重视。
(1)取压口
取压口一般设置在法兰、环室或夹持环上,当测量管道为水平或倾斜时取压口的安装方向如图1所示。它可以防止测液体时气体进入导压管或测气体时液滴或污物进入导压管。当测量管道为垂直时,取压口的位置在取压位置的平面上,方向可任意选择。不同温度条件下取压接头的安装方法如图2所示。
取压口位置安装示意
在管道上安装取压接头的方法 在管道上安装取压接头的方法
注:
取压空边缘应整齐,为直角或稍加倒圆,无毛刺、卷刃及其他缺陷
(a)温度在426℃以下;
(b)温度在426℃以上,而且与二次元件之间距离较大;
(c)当要求满角焊时可选此方案;
(d)温度在204℃以下。

(2)导压管
导压管的材质应按被测介质的性质和参数确定,其内径不小于6mm,长度最好在16mm以内,各种被测介质在不同长度时导压管内径的建议值如表4.4所示。导压管应垂直或倾斜敷设,起倾斜度不小于1:12,粘度高的流体,其倾斜度应更增大。当导压管长度超过30m时,导压管应分段倾斜,并在最高点与最低点装设集气器(或排气阀)和沉淀器(或排污阀)。正负导压管应计量靠近敷设,防止两管子温度不同使信号失真,严寒地区导压管应加防冻保护,用电或蒸汽加热保温,要防止过热,导压管中流体汽化会产生假差压应予注意。
导压管的内径和长度(单位:mm)
导压管的内径和长度(单位:mm

(3)差压信号管路的安装
根据被测介质和节流装置与差压变送器(或差压计)的相对位置,差压信号管路有以下几种安装方式。
被测流体为清洁液体时,信号管路安装示意图
被测流体为清洁液体时,信号管路安装示意图

被测流体为清洁干气体时,信号管路安装示意图
被测流体为清洁干气体时,信号管路安装示意

被测流体为水蒸气时,信号管路安装示意图
被测流体为水蒸气时,信号管路安装示意

被测流体为腐蚀性液体、气体时,信号管路安装示意图
被测流体为腐蚀性液体、气体时,信号管路安装示意












分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 2 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

沙发
发表于 2016-5-27 17:02:12 | 只看该作者
内容挺不错,谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-12-23 15:00 , Processed in 0.064939 second(s), 37 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表