签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 2486|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

[其它] 仪表调试的一般规定

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 22 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-3-15 19:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.仪表在安装和使用前,应进行检查、校准和试验。
  2.仪表安装前的校准和试验应在室内进行。试验室应具备下列条件:
  (1)室内清洁、安静、光线充足,无振动,无对仪表及线路的电磁场干扰;
  (2)室内温度保持在10~35℃。
  3.仪表试验的电源电压应稳定。
  交流电源及60V以上的直流电源电压波动不应超过±10%。60V以下的直流电源电压波动不应超过±5%。
  4.仪表试验的气源应清洁、干燥,露点比最低环境温度低10℃以上。气源压力应稳定。
  5.仪表校准和试验用的标准仪器仪表应具备有效的计量检定合格证明,其基本误差的绝对值不宜超过被校准仪表基本误差绝对值的1/3。
6.单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取,
一般不应少于5点。
回路试验时,仪表校准点不应少于3点。


点评

请注意发帖区域的选择!  发表于 2016-3-16 17:39
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-12-23 10:59 , Processed in 0.056163 second(s), 31 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表