如果怀疑某DCS上测蒸汽的孔板流量计数值不准确,你如何排查

评分

参与人数 1+2 收起 理由
王天泽 + 2 发起议题!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

沙发
发表于 2016-3-8 21:52:07 | 只看该作者
DCS只是将现场传输的信号进行计算(转化)显示出来。
主要还是现场因素。可参见:如果怀疑测蒸汽的孔板流量计数值不准确,你如何排查
这个链接是现场仪表的排查。

对于你所说的故障,首先我们要清楚,这个流量测量回路是由什么构成的?(现场仪表,如孔板、涡街流量计;信号线路;卡件-上位显示。)大体就这几部分。
遇见问题,我们先要知道:问题最可能是出现在那里,那么,就是说,故障表现的形式是什么?不准确,不准确要有一个更清楚的表示:和实际偏高、和实际偏低等等

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2 天

连续签到: 2 天

[LV.1]虫坛新人I

3#
 楼主| 发表于 2016-3-9 21:59:06 | 只看该作者
谢谢回答
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

4#
发表于 2016-3-16 14:15:28 | 只看该作者
不准确是有个标准去衡量你说的不准确是基于什么判断的,如果真有问题,在电脑控制程序没人修改量程的情况下,查看历史数据是否存在变化,询问操作工是否有操作,然后先去机柜量电流大小,再去现场查看是否电流大小一样。逐级的去查看!