签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 3458|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

[其它] 故障可以这样来分析

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 137 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-2-25 23:37:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 舞长安 于 2016-2-25 23:41 编辑

分析一
一说到现场仪表,我们就会反映出那四大参数。今天我们来根据现场的情况,来分析故障所在。
在分析故障之前,我们要清楚以下几点:仪表所处系统生产过程、生产工艺状况、设计方案/意图、仪表系统结构、特点、性能及参数要等等。
向现场操作工询问当前生产负荷、原料参数是否发生变化,查记录曲线,综合分析。
若曲线为一条直线(或突然变为直线),和工艺协商,人为的改变一下当前工艺操作参数。若不变,查查仪表问题;若正常变化,基本排除仪表系统问题。若变化且发生突变/跳最大或最小,故障在仪表系统。
若故障出现前记录曲线正常,波动后记录曲线变得无规律或系统难无法控制(手动操作也不能进行控制),故障应该在工艺操作系统。
分析故障时,从现场仪表和工艺操作系统两个方面综合考虑分析,寻查原因。
分析二
温度
[注意温度仪表的滞后性]
示值突然跑最大/最小:多是仪表故障。由于测温仪表的滞后性较大,不可能突然变化。故障多是由于热电偶、热电阻、补偿导线断线或者是变送器故障引起。  
出现大幅度缓慢波动:多数是工艺操作变化引起,若工艺操作没有变化,则是仪表本身故障。
同时也要结合控制回路的构造情况进行分析。(eg:调节阀的输入信号、定位器等等)
压力
波动:工艺操作是否变化;PID参数。
示值打直线:工艺操作是否变化;引压管是否有堵;压变输出是否变化。
控制回路(略)
流量
示值跑最小:流量计、阀门、管路,综合考虑分析。(eg:流量计的构造、阀门的开度、管路是否有堵塞、结晶等等。)
示值跑最大:和工艺协商开大或关小阀门,观察流量是否变化。检查仪表信号输出是否正常(可在现场表头和机柜间分别测量电流信号)。
示值波动:询问控制方式为自动还是手动,切换为手动,波动减小,则多数为PID问题;波动依旧,则查工艺操作原因或查看现场仪表输出电流。
液位        
示值波动:工艺操作是否变化,回路是否故障……
上面只是简单的分析了仪表的基本故障。仪表的故障很多,每一个故障都要结合实际工况、具体仪表类型来分析。
不足之处,欢迎进行讨论。



【点点滴滴,积少成多!一成不变的是原理,让思维善变、勤思考、多疑问,不困惑!】

评分

参与人数 1+5 收起 理由
Dreamweaver + 5 原创内容,点赞!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

沙发
发表于 2016-3-13 20:53:09 | 只看该作者
路过,还有故障分析的高见吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-12-23 09:53 , Processed in 0.060088 second(s), 34 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表