[求助] 485总线加终端电阻的作用是什么?

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 22 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-11-24 08:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

485总线 加终端电阻的作用是什么?

一般用多大的合适 120,250欧?


分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

沙发
发表于 2018-11-26 23:01:21 | 只看该作者
1.RS-485需要2个终接电阻,接在传输总线的两端,其阻值要求等于传输电缆的特性阻抗。在短距离传输时可不需终接电阻,即一般在300米以下不需终接电阻。
2.为了抑制干扰,RS485总线常在最后一台设备之后接入一个120欧的电阻(即为上面所述)。;
3.RS-485与RS-422的共模输出电压是不同的。RS-485共模输出电压在-7V至+12V之间, RS-422在-7V至+7V之间,RS-485接收器最小输入阻抗为12KΩ;RS-422是4kΩ;RS-485满足所有RS-422的规范,所以RS-485的驱动器可以用在RS-422网络中应用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 5 天

连续签到: 1 天

[LV.2]虫坛新人II

3#
发表于 2018-11-30 11:39:11 | 只看该作者
沙发回答的正确
[发帖际遇]: 细脑线 乐于助人,奖励 5 元. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

4#
发表于 2018-12-10 22:21:36 | 只看该作者
感谢1楼的分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

5#
发表于 2019-3-7 22:43:42 | 只看该作者
110-120欧姆都没问题,主站和线缆另外一端物连接的从站都要接。300米以下这个数据有些理所当然了吧,就不怕沿途的干扰吗?如果超过3米我就会加上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

6#
发表于 2019-6-15 12:18:57 | 只看该作者
沙发回答的正确