对于现场仪表的朋友们,有没有关注过阀门气源装置容量这个问题呢?
在现场中,我们遇见的开关阀、调节阀都比较多的。有一些阀门比较大,有一些阀门小一点。对于阀门气源装置容量,如何确定呢?这个问题你在现场工作中有没有考虑过呢?
今天,我们一起来讨论一下阀门气源装置容量这个问题。
阀门仪表总耗气量大小,决定气源装置设计容量。阀门仪表总耗气量计算,宜采用汇总方式计算,也可以采用下列简便的方法估算阀门仪表超气总量:
每台控制阀耗气量为0. 7Nm3/h~ 1. 5Nm3/h;控制室气功仪表每台耗气量为0.5Nm3/h~ 1.0Nm3/h;现场气动仪表每台耗气量为1.0Nm3/h;切断阀的耗气量要根据气缸容积和每小时大约动作次数估算;
阀门仪表气源装置容量应按下式计算:
qv1= qv2 (2+A)
qv1:气源装置供气设计容量,Nm3/h;
qv2:各类仪表耗气总和,Nm3/h;
A:供气管网系统泄漏系数,取0.1~0. 3 。

气源装置中应设有足够容量的储气罐,储气罐容和、应按下式计算:
V = 60qv1tp0/(p1 -p2 )
V:储罐容积,m3 ;
qv1 :气源装置供气设计容量,Nm3/h;
p1:正常操作压力,kPa(A) ;
p2:最低送出压力,kPa(A) ;
p0:大气压力,通常p0=10 1. 33kPa(A);
t:保持时间,mln 。
保持时间t,应根据生产规模、工艺流程复杂程度及安全联锁自动保护系统的设计水平来确定。当有特殊要求时,应由工艺专业提出具体保持时间t值;没有特殊要求,可以在15min~ 20min内取值。

我们来结合现场中来看看我们现场的阀门中的用气量,比如储气罐,能够持续多久呢?

评分

参与人数 1+5 收起 理由
王天泽 + 5 发起议题!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

沙发
发表于 2017-8-9 22:01:39 | 只看该作者
阀门定位器耗气量的取值是综合了智能电气阀门定位器的耗气量及国外标准而定的,目前广泛使用的智能电气阀门定位器的耗气量见下表。国外流程工业实践学会的PIP PCCIA001《仪表风系统标准》中估算的控制阀耗气量为3.4m3/h ,远高于同内的控制阀耗气量估算值。
阀门定位器耗气量

[发帖际遇]: 王天泽 发帖时在路边捡到 1 元,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 161 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

3#
发表于 2017-8-10 09:45:44 | 只看该作者
西门子 福斯致力于节能降耗吗?耗气量简直低的太多了!这态度简直了!
为啥耗气量最多的FISHER定位器是那么的让人省心?!
谁有高见?
[发帖际遇]: srdou 发帖时在路边捡到 1 元,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-12-22 19:03 , Processed in 0.063430 second(s), 38 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表