[物位] 气化炉液位计故障率与故障形式

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-5-23 15:35:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
讨论
仪表类型: -
型号: -
工况与被测介质: 煤气化
在煤气化装置上面,气化炉作为其核心设备,在各个化工厂中尤为重要!
气化炉液位只监测、控制的一个重点。
在我们仪表维护中,对这个特别关注。
大家在现场中,遇见的(水煤浆、煤粉)气化炉液位计故障率高吗?都用的哪些型式的哪家的液位计?都存在了哪些故障?
希望通过本帖和大家一同来讨论气化炉液位问题。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 75 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

沙发
发表于 2017-5-23 22:29:47 | 只看该作者
我们这里是煤粉气化,用的是北京远东的差压变送器(3051CD),利用差压的原理测量气化炉激冷室液位。
差压变送器有遇见膜盒变形的。
我们这里主要遇见的多数是堵,这个好麻烦。

点评

主要是因为什么原因造成的堵呢,有没有现场的安装图?  详情 回复 发表于 2017-5-23 23:44

评分

参与人数 1+5 收起 理由
王天泽 + 5 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

3#
 楼主| 发表于 2017-5-23 23:44:55 | 只看该作者
学习自控仪表 发表于 2017-5-23 22:29
我们这里是煤粉气化,用的是北京远东的差压变送器(3051CD),利用差压的原理测量气化炉激冷室液位。
差压 ...

主要是因为什么原因造成的堵呢,有没有现场的安装图?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

4#
发表于 2017-8-26 17:37:07 | 只看该作者
水煤浆  霍尼韦尔  双法兰 膜片鼓包  氢分子渗透,建议镀金膜片