发表于 2017-1-11 23:09:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
报错:在线:编程设备/PC的本地MPI地址高于最大节点地址或设置了错误的传输速率或中断!
传输速率已经确认都是187.5!
PC/PG接口的本地地址默认为0!最高地址为31!
请大家帮忙!我该怎么去设置呢?
230911auuuuj9ur5argbtz.jpg
230911wcsz7cpscl9pddd2.jpg
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 137 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

沙发
发表于 2017-1-13 16:49:55 | 只看该作者
在图二中,地址6和地址0这两个是不是要对应起来呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 23 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

3#
 楼主| 发表于 2017-1-13 17:59:38 | 只看该作者
舞长安 发表于 2017-1-13 16:49
在图二中,地址6和地址0这两个是不是要对应起来呢?

谢谢给的建议!现在已经解决了!可否帮忙把帖子转接成讨论帖!一会和大家分享下!

评分

参与人数 1+1 收起 理由
王天泽 + 1 是2#说的那个问题?

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 23 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

4#
 楼主| 发表于 2017-3-28 22:16:48 | 只看该作者
已解决,PG/PC设置都是正确的,是PLC的SMM卡没有及时复位导致PLC一直处于报警状态,才无法正常连接。谢谢!