签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 7983|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[讨论] 可燃气体检测器报废条件

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-12-4 20:13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在SY6503-2016 石油天然气工程可燃气体检测报警系统安全规范中:
10.1.1 催化燃烧型检测器寿命一般应不低于2年~3年,电化学型检测器寿命一般应不低于1.5 年~2年,红外吸收型检测器寿命一般应不低于5年。
10.1.2 产品达到使用寿命时一般应报废。若继续使用,应对所有达到使用寿命的产品每年逐一按标准检测要求进行检测,并进行系统性能测试,检测结果应合格。
10.1.3 产品未达到使用寿命,但经检测不合格的检测器应及时报废更新。

对于10.1.1中提到的,现场使用的能达到这个寿命吗?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 2 天

连续签到: 2 天

[LV.1]虫坛新人I

沙发
发表于 2017-3-6 13:38:58 | 只看该作者
哦,这个学习到了,谢谢楼主

评分

参与人数 1+1 收起 理由
王天泽 + 1 不要无意义灌水

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 47 天

连续签到: 4 天

[LV.5]虫坛居民II

3#
发表于 2017-3-7 18:47:38 | 只看该作者
安全规范中在理想正常工况下是达到其规定的寿命的,当实际中比如电化学型检测器在高浓度下,即在超出其检测的量程下其原电池将会逐渐耗完,寿命也会大大减小的,例如预处理系统不合格(故障)导致样品含有杂质或有害成分,也会损害催化燃烧型等检测器的内部件,使其寿命大大减小。这是个人见解。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

4#
发表于 2018-11-17 20:29:24 | 只看该作者
在超出其检测的量程下其原电池将会逐渐耗完,寿命也会大大减小的 也就一年左右
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

5#
发表于 2018-11-26 23:22:31 | 只看该作者
一年一检定,不合适就可以报废了
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 3 天

连续签到: 3 天

[LV.2]虫坛新人II

6#
发表于 2020-3-13 20:18:06 | 只看该作者
这个学习到了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-12-23 03:50 , Processed in 0.060494 second(s), 34 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表