签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 8475|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

[其它] 冬天现场仪表防护问题

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 75 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-10-26 22:20:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
讨论
仪表类型: 现场仪表
型号: -
工况与被测介质: -
冬天就来了,又要面对冬天了。
有人说今年的冬天是一个严寒的冬天。
听到严寒的冬天,就有点害怕。
大冬天的值班的时候,就怕表冻了。
不知道大家有没有精力过这个呢。
冬天大半夜的,去吹管。
对于冬天仪表不出现冻点,大家都是怎么防范的呢?
有时候工艺偷偷的就把蒸汽关小了,真的是很可恶。
各种麻烦,出现冻点的时候经常是半夜,那会是值班最困的时候。
各位支支招,对于冬天仪表不出现冻点,大家都是怎么防范的呢?

评分

参与人数 1+5 收起 理由
王天泽 + 5 发起议题!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持1 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

沙发
发表于 2016-10-26 23:21:35 | 只看该作者
对于冬天的寒冷。确实今年好多人都说冬天会很冷。
对于现场仪表中出现的冻点问题。
个人觉得,一个是前期施工中硬件的配置,冬天就是检验这个前期工作做的扎实不扎实。
再一个就是冬天的巡检,要勤快。白天不勤快,晚上出现冻点就只能冻着去吹管了。
冬天,各个部门或者是班组,都会关注当地的天气温度变化,及时的做好防范和调整。
要抓住重点区域重点排查,趁着最近温度还不是很低,找找哪里还最的不到位,不严密的。
查一查,找一找。

评分

参与人数 1+4 收起 理由
gubai0348 + 4 帮助他人解答!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

3#
发表于 2016-10-27 10:08:33 | 只看该作者
加强巡检,提高巡检质量。根据往年的经验抓重点,或是人员包片负责,提高巡检人员的责任心。

评分

参与人数 1+3 收起 理由
gubai0348 + 3 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 200 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

4#
发表于 2016-10-29 21:13:38 来自手机 | 只看该作者
能不能发个现场图看看,伴热是怎样弄的,我们这的伴热是电伴热,每年都要换,很费劲!

点评

仪表伴热除了电伴热以外有蒸汽伴热和热水伴热,它们都是一个庞大的管网系统。 下午是仪表伴热的一个局部图,供你参考。 差压流量计伴热线设计图: [attachimg]2745[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-10-29 21:39

评分

参与人数 1+3 收起 理由
gubai0348 + 3 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

5#
发表于 2016-10-29 21:39:14 | 只看该作者
刘玉乐 发表于 2016-10-29 21:13
能不能发个现场图看看,伴热是怎样弄的,我们这的伴热是电伴热,每年都要换,很费劲! ...

仪表伴热除了电伴热以外有蒸汽伴热和热水伴热,它们都是一个庞大的管网系统。
下午是仪表伴热的一个局部图,供你参考。
差压流量计伴热线设计图:
仪表伴热

点评

谢谢了,其他如气动阀和液位计的如何弄,求解  详情 回复 发表于 2016-11-1 20:45

评分

参与人数 1+5 收起 理由
gubai0348 + 5 帮助他人解答!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 200 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

6#
发表于 2016-11-1 20:45:22 来自手机 | 只看该作者
西风6年 发表于 2016-10-29 21:39
仪表伴热除了电伴热以外有蒸汽伴热和热水伴热,它们都是一个庞大的管网系统。
下午是仪表伴热的一个局部 ...

谢谢了,其他如气动阀和液位计的如何弄,求解

点评

对于阀门来说,我们一般采用蒸汽伴热的。将伴热管在阀座的位置进行绕盘。现场都包起来了,没法给你看图片。对于用电伴热的话,采用的电伴热带,是在阀座上缠绕。 [attachimg]2785[/attachimg] 上面这个图是阀门采用  详情 回复 发表于 2016-11-2 11:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 124 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

7#
发表于 2016-11-2 11:32:19 | 只看该作者
本帖最后由 唐宋元明清 于 2016-11-2 11:33 编辑
刘玉乐 发表于 2016-11-1 20:45
谢谢了,其他如气动阀和液位计的如何弄,求解

对于阀门来说,我们一般采用蒸汽伴热的。将伴热管在阀座的位置进行绕盘。现场都包起来了,没法给你看图片。对于用电伴热的话,采用的电伴热带,是在阀座上缠绕。
阀门伴热
上面这个图是阀门采用电伴热的一个示意图。
对于蒸汽伴热,其实和这个也差不多。对于采用蒸汽伴热的阀门来说,有的地方是缠绕,有的地方只需要贴近即可。这个是根据伴热的要求进行的。

对于液位计的伴热,请说明是那种型式的液位计。



评分

参与人数 1+3 收起 理由
gubai0348 + 3 深入讨论!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 5 天

连续签到: 1 天

[LV.2]虫坛新人II

8#
发表于 2016-11-11 21:56:36 | 只看该作者
冬季对于仪表是个特殊的时期,伴热保温占据了很大的工作量。这个时期也是体现工作认真心细的时候。保温伴热个人认为工作虽然看似比较简单但顺利过冬不是一件容易的事,需要细心加细心。有热源的保温也要做好,防止大风降温带来的影响。对于没有热源的,不仅要伴热,还要考虑采取什么样的伴热,热量大小控制好,不然也会造成不必要的麻烦(介质气化)。在入冬前检查保温时一定要全并做到防风隔水,可能一点疏忽造成一夜无眠。

评分

参与人数 1+4 收起 理由
gubai0348 + 4 深入讨论!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-12-23 09:13 , Processed in 0.067091 second(s), 37 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表