签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 3425|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

[其它] 迁移量问题

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 5 天

连续签到: 1 天

[LV.2]虫坛新人II

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-1-20 21:29:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一台双法兰毛细管差压变送器测量容器液位,工艺怀疑液位指示不准,值班人员小王开好作业票据到现场关掉一次阀,拆卸双法兰检查双法兰膜合没有损坏,一次阀处也没有脏污,双法兰液位计两个法兰都放在地面,小王发现此时液位计又指示最大,于是小王判断双法兰液位计故障,小王判断是否正确?如果正确请说明原因?不正确写出你如何检查判断?(10分)


QQ图片20160120212909.png (2.63 KB, 下载次数: 77)

QQ图片20160120212909.png

评分

参与人数 1+6 收起 理由
懒虫工控 + 6 发起话题

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 5 天

连续签到: 1 天

[LV.2]虫坛新人II

沙发
发表于 2016-1-20 21:58:24 | 只看该作者
不正确,这个变送器的下限会是负值,上限根据测量介质有两种情况,1,如果介质密度大于毛细管内液体密度则上限会是正值,此时两个法兰平放,差压为零,输出不会为零,也不会最大。2,如果介质小于毛细管内液体,上限值会是负值,此时法兰放平,输出最大。

评分

参与人数 1+10 收起 理由
懒虫工控 + 10 赞一个!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 3 天

连续签到: 1 天

[LV.2]虫坛新人II

3#
发表于 2016-1-21 11:31:46 | 只看该作者
首先要做的事正迁移,要确保迁移量正确

评分

参与人数 1+6 收起 理由
懒虫工控 + 6 赞一个!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-12-23 09:27 , Processed in 0.062399 second(s), 38 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表