[流量] 关于天然气、氢气流量计选型

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 2 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-7-14 16:08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
车间目前使用的天然气流量计以及氢气流量计,均使用孔板流量计,
孔板流量计一是精度不够高,而且还无法检测,
由于涉及到其它车间结算以及部门成本核算,所以决定更换精度高一些,稳定一些的流量计:
非专业人士,不知道要提供哪些参数,我就把我一只条件说一下:

天然气流量计:

流量:0-2500Nm3/h(正常是1000-2350Nm3/h),压力2.3Mpa(流量计后面减压至1.75Mpa,稳定),管径DN80,温度5-35℃,除了冬天,基本常温

氢气流量计:
流量:0-5000Nm3/h(正常是1000-4000Nm3/h),压力不稳定(流量计后面有个氢气缓冲罐,缓冲罐后面有台压缩机,根据使用量的不同,流量计那一段压力也不同,基本是在1.1-2.0Mpa之间波动),管径DN80,温度10-35℃,基本常温

考虑到质量流量计价格较高,暂时不考虑;
计划使用涡轮或者涡街流量计,考虑到后期维护,稳定性,不知道哪一个更加适合?
哪几个品牌可靠性比较高呢?


评分

参与人数 1+4 收起 理由
王天泽 + 4 发起议题!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对

相关帖子

回复

使用道具 举报

签到天数: 4 天

连续签到: 1 天

[LV.2]虫坛新人II

沙发
发表于 2016-7-14 16:28:57 | 只看该作者
这两种介质其实除过氢气要考虑流速限制外其他没有特殊性,也就是能测气体的流量计都能用。你说要成本核算当然推荐的就是热式质量流量计了,不过不你考虑。其他的多多少少都有自己的缺点,涡街对振动太敏感。涡轮有磨损隐患后期精度会降低,还可以考虑选进漩涡,超声波,等等

点评

这两个流量计离压缩机比较远,管道震动影响很小,谢谢  详情 回复 发表于 2016-7-14 17:59

评分

参与人数 2+10 收起 理由
舞长安 + 5 热心助人!
王天泽 + 5 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

3#
 楼主| 发表于 2016-7-14 17:59:37 | 只看该作者
一石银子 发表于 2016-7-14 16:28
这两种介质其实除过氢气要考虑流速限制外其他没有特殊性,也就是能测气体的流量计都能用。你说要成本核算当 ...

这两个流量计离压缩机比较远,管道震动影响很小,谢谢

评分

参与人数 1+2 收起 理由
王天泽 + 2 及时跟进话题并积极反馈

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 21 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

4#
发表于 2016-7-14 21:57:29 | 只看该作者
涡轮的精度要高些,常用于计量,只要你气体干净,一年校检一次,精度还是很有保证的,涡轮里面有个叶轮在转动,长时间会有磨损,后期精度降低,建议半年校检一次(只要不嫌麻烦),

点评

这个叶轮需要更换吗?  详情 回复 发表于 2016-7-14 23:50

评分

参与人数 1+5 收起 理由
王天泽 + 5 深入讨论!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

5#
 楼主| 发表于 2016-7-14 23:50:58 | 只看该作者
XGMD 发表于 2016-7-14 21:57
涡轮的精度要高些,常用于计量,只要你气体干净,一年校检一次,精度还是很有保证的,涡轮里面有个叶轮在转 ...

这个叶轮需要更换吗?

点评

叶轮套在轴承上的,叶轮随着轴承转动,时间长了,轴承磨损或是叶轮有损坏,当然需要更换,更换后最好检定一下。  详情 回复 发表于 2016-7-18 22:00

评分

参与人数 1+3 收起 理由
王天泽 + 3 积极跟进话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 21 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

6#
发表于 2016-7-18 22:00:05 | 只看该作者
本帖最后由 XGMD 于 2016-7-18 22:22 编辑
leo_0088 发表于 2016-7-14 23:50
这个叶轮需要更换吗?

叶轮套在轴承上的,叶轮随着轴承转动,时间长了,轴承磨损或是叶轮有损坏,当然需要更换。有的公司说他的涡轮流量计更换轴承和叶轮后,仪表系数不会变,就是说更换后可以不用重新标定,有的涡轮流量计更换后需要重新标定,如果不放心,更换后最好重新检定一下。

评分

参与人数 2+10 收起 理由
舞长安 + 5 深入讨论!
王天泽 + 5 热心助人!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 137 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

7#
发表于 2016-7-18 22:38:10 | 只看该作者
由于车间级的核算,以及预算的问题,4#、6#的意见可以参考一下。
对于氢气的流量测量,如果把预算限制的很低,这个确实不好选择。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-12-23 09:25 , Processed in 0.081497 second(s), 42 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表