热电阻和热电偶在使用中,为什么增加温度变送器?单纯是因为4-20mA比电阻信号、毫伏信号稳定吗?还是有什么意义?
一般把温度变送器安装在什么位置?现场安装,还是在机柜间呢?

评分

参与人数 1+2 收起 理由
gubai0348 + 2 发起议题!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 49 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

沙发
发表于 2016-7-6 08:14:12 | 只看该作者
1、三线制热电阻的测量原理是利用两根从热电阻出线开始并行连接的电缆来补偿电缆的电阻,即两个回路的电阻差就是热电阻的阻值。它有效的延长了热电阻的接线距离,考虑的环境温度的补偿问题,缺点:因制造工艺问题,在长距离输送和有高温环境中,补偿线老化和三根线阻值不一致,会导致测量误差。我在实际中就有电缆阻值变化引起的测量不准确。
2两线制的热电阻,则是施工完成后,测出热电阻测量值和仪表端阻值,计算出二者差,在仪表中减去,属于直接补偿,在环境温度变化时,电缆因温度产生的阻值变化无法实时补偿。
3、热电偶,采用补偿导线,由于热电偶补偿导线比较昂贵,因此不提倡长距离补偿。
因此在短距离使用时,采用什么方式,根据自己喜欢,如果长距离输送时,一般都采用4-20mA或数字传输。因为4-20mA的距离衰减比较小。
由此,温变如果需要,就设置在现场机柜内

点评

谢谢版主的解答,非常感谢!  详情 回复 发表于 2016-7-6 14:14

评分

参与人数 1+7 收起 理由
王天泽 + 7 解答到位!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 102 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

3#
 楼主| 发表于 2016-7-6 14:14:23 | 只看该作者
gubai0348 发表于 2016-7-6 08:14
1、三线制热电阻的测量原理是利用两根从热电阻出线开始并行连接的电缆来补偿电缆的电阻,即两个回路的电阻 ...

谢谢版主的解答,非常感谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 8 天

连续签到: 1 天

[LV.3]虫坛新人III

4#
发表于 2016-7-6 20:55:17 | 只看该作者
本帖最后由 迷迭香的唯一 于 2016-7-6 21:38 编辑

温变一般安装在现场吧,常见的在测温元件接线盒内。 0.png

点评

对于③,架装温度变送器的安装费用,具体是什么呢?  详情 回复 发表于 2016-7-6 23:42

评分

参与人数 2+10 收起 理由
王天泽 + 6 深入讨论!
懒虫工控 + 4 深入讨论!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

5#
发表于 2016-7-6 23:42:19 | 只看该作者
迷迭香的唯一 发表于 2016-7-6 20:55
温变一般安装在现场吧,常见的在测温元件接线盒内。

对于③,架装温度变送器的安装费用,具体是什么呢?

点评

类似于安全栅的  详情 回复 发表于 2016-7-18 21:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 8 天

连续签到: 1 天

[LV.3]虫坛新人III

6#
发表于 2016-7-18 21:20:28 | 只看该作者
王天泽 发表于 2016-7-6 23:42
对于③,架装温度变送器的安装费用,具体是什么呢?

类似于安全栅的

评分

参与人数 1+2 收起 理由
王天泽 + 2 谢谢

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-12-23 08:51 , Processed in 0.063199 second(s), 32 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表