标题:
现场仪表需要远传设置
现有工艺增加一台上海一诺的高压自控流量计一台,电磁流量计一个,工艺正确,现需要在浙江中控G5的DCS控制柜上增加信号远传,求大神指点迷津,谢谢!(仪表新手,第一次发帖,如有错误之处,还请各位大神谅解。)
作者:
王天泽
时间:
2017-7-19 20:58
需要做的工作:
1、在DCS系统中新增2个AI组态点,同时设置好位号、量程,显示在DCS相应操作画面上;
2、从二台流量计现场安装地点敷设2*1.5规格屏蔽的电缆二根至DCS机柜相应入口接线端(此接线端需与机柜间内相应的安全栅、AI卡件相连形成回路),同时敷设2*1.5规格的电源线为需要进行单独供电的流量计供电;
3、进行最终的通电调试。
以上内容为杨工给出的解答。