签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 7681|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

[物位] 液位计选型探讨

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 2 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-2-7 11:03:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
现场有一个蒸汽加热夹套罐,利用夹套中的蒸汽对罐中液体加热使液体在真空环境下保持轻微沸腾,来蒸发掉液体中的水分进而浓缩,同时会产生较多的泡沫,同时物料伴有回流从顶侧部进入罐中。液体温度大约70~80℃
我目前的想法:
1、由于液体在浓缩,密度在持续变化,使用静压式液位计会造成测量不准。
2、表面微沸腾并伴有较多泡沫,超声波也不太合适。
3、表面的泡沫是否对导波雷达有影响?选导波雷达是否合适?
4、我觉得选电容式液位计貌似合适,但以前在其他工况使用的电容液位计效果一般。
5、在罐外增加连通器,安装磁致伸缩液位计是否可以避免泡沫的影响和减少液位的波动呢?

大家一起探讨下选用什么样的液位计测量罐内液位比较好?


评分

参与人数 1+3 收起 理由
gubai0348 + 3 发起议题!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 2 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

11#
 楼主| 发表于 2017-2-8 10:23:10 | 只看该作者
唐宋元明清 发表于 2017-2-7 13:59
选用导波雷达就可以了,做连通器用磁致伸缩也行,但是这个和导波雷达来比较,还是有点麻烦了。选择导波雷达 ...

导波雷达加稳流管到时一个办法,不知道稳流管是否也能减少泡沫的影响?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

10#
 楼主| 发表于 2017-2-8 10:18:16 | 只看该作者
t3t 发表于 2017-2-8 00:01
从基本物理常识出发,思考测量问题:
1、料液的“密度在持续变化”, 那么料液的介电常数,同样要持续变化 ...

考虑的比较全面,罐内密度增大会不导致连通器内的液面偏高?
[发帖际遇]: 三千胡杨 乐于助人,奖励 1 元. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 161 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

9#
发表于 2017-2-8 10:03:16 | 只看该作者
t3t 发表于 2017-2-8 00:01
从基本物理常识出发,思考测量问题:
1、料液的“密度在持续变化”, 那么料液的介电常数,同样要持续变化 ...

考虑挺全面啊!听你这么一说,还有可以测量的液位计吗? 不会是核料位计吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 14 天

连续签到: 1 天

[LV.3]虫坛新人III

8#
发表于 2017-2-8 00:37:26 | 只看该作者
3、浓缩么,
      料液的密度,具体是从多少,变到多少呢? 。。。肯定不会从1变到2撒,从1变到1.5,怕都极难
      谈密度变化对液位测量值的影响量,
      由于△P=ρgh
      故h与ρ,是比例系数关系,即h值越小时,密度变化的影响量会越小,,,
      例如h=1mm时,对工业计量而言,影响量可以忽略不计了吧?
      好了!
      h的最大值,是多少米呢?—— h才是谈影响量大小的,关键
4、浓缩么,
      把液面位置测的超级准,有什么重要用途或者计量价值么?
      哥哥是没能看出来的。
      当需要对浓缩液的浓度,做严格控制时,流行的做法是 —— 直测密度,蔑视液位
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 14 天

连续签到: 1 天

[LV.3]虫坛新人III

7#
发表于 2017-2-8 00:01:31 | 只看该作者
从基本物理常识出发,思考测量问题:
1、料液的“密度在持续变化”, 那么料液的介电常数,同样要持续变化,
   因此,
   静压液位计在准确性上遇到的问题,
   电容液位计、射频导纳液位计,同样会遇到
   而且,
   蒸发过程蒸发量的不同,还会影响到气相介电常数的稳定性
   浓缩热液,测杆上挂料结垢的影响,同样无法逃避


2、当料罐内“密度在持续变化”时 —— 浓缩过程料罐内的密度是持续变大的,
   这样连通器中的密度,则相对变小,
   由于连通器,必然要时刻遵从料液压强的平衡关系,
   因此,
   浓缩过程,连通器中的液面,必然会随着时间的变化,越来越高于料罐中的液面!


3、 。。。。。。。。




     
     

点评

考虑的比较全面,罐内密度增大会不导致连通器内的液面偏高?  详情 回复 发表于 2017-2-8 10:18
考虑挺全面啊!听你这么一说,还有可以测量的液位计吗? 不会是核料位计吧?  详情 回复 发表于 2017-2-8 10:03

评分

参与人数 1+5 收起 理由
gubai0348 + 5 热心助人!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 161 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

6#
发表于 2017-2-7 15:02:52 | 只看该作者
我觉得还是选择射频导纳比较合适,当然最好选一个好品牌的,射频导纳还可以防挂料。假如不挂料的话,导波雷达也还可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 124 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

5#
发表于 2017-2-7 13:59:19 | 只看该作者
选用导波雷达就可以了,做连通器用磁致伸缩也行,但是这个和导波雷达来比较,还是有点麻烦了。选择导波雷达,你应该是担心由于沸腾造成的液位波动,这个可以根据需要,加稳流管。

点评

导波雷达加稳流管到时一个办法,不知道稳流管是否也能减少泡沫的影响?  详情 回复 发表于 2017-2-8 10:23

评分

参与人数 1+4 收起 理由
gubai0348 + 4 热心助人!

查看全部评分

[发帖际遇]: 唐宋元明清 乐于助人,奖励 4 元. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

4#
 楼主| 发表于 2017-2-7 11:46:59 | 只看该作者
srdou 发表于 2017-2-7 11:21
具体什么介质?介质的黏度?
射频导纳液位计是不是可以?

粘度不大,介质为中药药液
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 161 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

3#
发表于 2017-2-7 11:22:01 | 只看该作者
具体什么介质?介质的黏度?
射频导纳液位计是不是可以?

评分

参与人数 1+3 收起 理由
gubai0348 + 3 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-12-22 20:21 , Processed in 0.068229 second(s), 35 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表