福斯Logix3200MD阀门定位器两阶段阀杆定位算法
Logix3200MD由两线式4-20毫安输入信号提供电源。采用HART通信协议,我们可以使用两种指令信号源:模拟和数字式。
Logix3200MD采用两阶段阀杆定位算法。其两个阶段包括内部回路阀芯控制和外回路阀杆位置控制。
阀杆位置传感器将对阀杆移动进行测量。控制指令与阀杆位置形成对比。若存在任何偏差,则控制算法将向内回路控制器发送信号,以使阀芯向上或向下移动(取决于偏差情况)。然后,内回路将快速调整滑阀阀芯位置。执行器压力发生变化,阀杆开始移动。阀杆移动使控制指令和阀杆位置之间的偏差减小。该过程将持续到偏差变成零为止。
内回路通过驱动模块控制滑阀的位置。该驱动模块由温度补偿霍尔效应效应传感器和压电阀压力调节器组成。压电阀压力调节器通过压电式喷嘴挡板控制隔膜下的气压。喷嘴挡板对应于内回路电子装置的外加电压发生偏离。随着输入压电阀的电压增加,喷嘴挡板弯曲、关断喷嘴,从而使隔膜下的压力提高。隔膜下的压力提高或降低,滑阀阀芯分别向上或向下移动。霍尔效应传感器将滑阀阀芯的位置传回内回路电子装置参与控制。
|
|