devicecontrol这个块,我不勾选seal in option io[0]为1输出为on,勾选seal in option 输出就没有任何反应,请问这是怎么回事呢

无标题.png (103.52 KB, 下载次数: 103)

无标题.png

评分

参与人数 1+4 收起 理由
王天泽 + 4 发起话题!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 22 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

沙发
发表于 2016-1-28 10:33:16 | 只看该作者
只保持选项...

评分

参与人数 1+6 收起 理由
王天泽 + 6 帮助他人!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 3 天

连续签到: 3 天

[LV.2]虫坛新人II

3#
发表于 2019-7-13 19:38:15 | 只看该作者
seal in的作用:OP 和 PV不一致,超出COMMAND DISAGREE的时间,OPFINAL会将输出DO锁到了SafeOP的状态
你的截图上,根本没有组态对应的输入状态,还都是默认的badpv