签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 3533|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

[流量] 流量计跟调节阀的位置关系?

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 200 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-7-24 09:00:45 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
流量计跟调节阀的位置关系是什么?到底是调节阀在前还是流量计在前,调节阀很流量计距离多少合适?

评分

参与人数 1+2 收起 理由
王天泽 + 2 发起议题!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 200 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

3#
 楼主| 发表于 2016-7-24 10:46:15 | 只看该作者
谢谢,受教了
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

沙发
发表于 2016-7-24 09:27:23 | 只看该作者
上游下游均可,主要的考虑点是介质经过阀门后,流体的流动型态可能会发生变化。一般在现场,是把流量仪表安装在调节阀之前。
不同的流量计,要求未必相同,建议逐个分析。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-11-15 12:45 , Processed in 0.055608 second(s), 30 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表