信息显示在表头
FAIL(故障)   变送器CPU主板和传感器模块不兼容。
Fail Module(故障模块)   传感器模块断开或出现故障。检验传感器模块带状电缆是否连接到电子线路板的后端。如果带状电缆连接正确,表明传感器模块内部有故障。 故障的可能来源包括:传感器模块接收不到压力或温度更新;模块中影响变送器运行的非易失内存故障被内存检验程序检测 (有的非易失内存故障用户可以修理。采用HART通讯来诊断错误并确定是否可以修理。任何以“FACTORY(工厂)”结尾的错误信息表明该错误不可修理。)
Fail Elect(故障电子线路板)   由于内部故障,变送器电子线路板出现故障。
Fail Config(故障组态)   在某个位置检测到影响变送器运行的内存故障,并且该故障用户可以修理。HART通讯对变送器内存进行组态。
Press Limit(压力极限值)   变送器读出的过程变量不在变送器量程之内。
Temp Limit(温度极限值)   由变送器读出的第二变量温度不在变送器量程之内。
Curr Fixed(电流固定值)   变送器处于多站式模块。模拟输出不能跟踪压力变化。
Curr Saturd(饱和值)   由模块读出的压力不在指定量程之内并且模拟输出被强制改动到饱和电平。
Loop Test(回路测试)   回路测试正在进行。在回路测试或  4-20 mA  微调过程中,模拟输出被设置成固定值。表头显示器将在选定的以毫安为单位的电流值与“LOOP TEST(回路测试)”之间进行交替显示。
Xmtr Info(变送器信息)   在变送器内存中,由内存检验程序检测到非易失内存故障。在某个位置发生的变送器故障包含变送器信息。

评分

参与人数 2+11 收起 理由
懒虫工控 + 5 资源分享!
王天泽 + 6 资源分享!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 16 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

沙发
发表于 2016-6-13 21:30:18 | 只看该作者
还有一个:
Fail Board
现实中实际遇到过,暂时还不知道是何意思。

点评

这个板 主要说的是CPU主板  详情 回复 发表于 2016-6-13 22:24

评分

参与人数 1+3 收起 理由
懒虫工控 + 3 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

3#
发表于 2016-6-13 22:24:22 | 只看该作者
hkhl 发表于 2016-6-13 21:30
还有一个:
Fail Board
现实中实际遇到过,暂时还不知道是何意思。


这个板 主要说的是CPU主板
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-12-23 09:33 , Processed in 0.074858 second(s), 37 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表