懒虫工控(旧)

标题: 霍尼韦尔调试经验 分享【随着项目推荐不断更新个人心得】 [打印本页]

作者: LCEPKS    时间: 2016-4-7 18:42
标题: 霍尼韦尔调试经验 分享【随着项目推荐不断更新个人心得】
霍尼韦尔调试经验 分享【随着项目推荐不断更新个人心得】
希望大家有霍尼韦尔项目经验的可以到这里来更新,




警告:不要发什么学习了 看看之类的。
跟帖,必须是个人心得 体会。




否则扣分 删除回复。




分享下今天的心得0407:
今天调试很累,主要调试了霍尼韦尔sis和EPKS之间有关联的阀门。
EPKS 送出do到sis的di上面,然后该DI点在sis里面做一些列逻辑再送到现场。

出现的问题主要有:

DCS的do点没有闭合保险。
SIS里面联锁条件不满足,此时即使操作员在DCS上面给出信号,阀门也不会动作。
还有一个问题,就是sis那边的最终送出的DO没有闭合保险,或者保险烧了。








作者: 小安啊    时间: 2016-4-7 18:52
我也是做项目,不过我们只做完了FAT,机柜还没有到现场,FAT大点实在是太累了,我们模拟量要打9次
作者: 河边的小草鞋    时间: 2016-4-9 13:43
SIS的DO是有24VDC供电的,一般现场电磁阀接地短路造成了保险打了,你可以看看配电的端子上的保险有没有变红,开车阶段打保险的很常见,基本都是安装时没做好绝缘导致接地,或者没做好防雨造成的,你们居然没遇到线路混乱的,很幸运了
作者: 娜娜    时间: 2016-4-9 23:35
我们这边是emerson的DCS~honeywell的SIS~




欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/) Powered by Discuz! X3.2